220v加热器,单个6.25千瓦,每组3个,星接,共4组,需要多大高温线,多大空开。有保护零线哟
非标自动化编程设计。。。17798956193
分享
yyande
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
84 个
工控威望:
156 点
下载积分:
2933 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2020-05-23
最后登录:
2026-03-26
查看yyande的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 12小时前
全看
|
小
中
大
节约下来的钱又不算你的奖金。110+的满载电流,也无法确定是否全程满载使用、布设方式是什么、现场环境如何、布设距离、电缆类型等数据。只能取大不取小,除非你是老板,反正你能担得起这个责任。我们这边的设计人员是90平方以内电流除2选线径,90以上除1.5,全铜缆不用铝缆