dgl4245123
非标自动化编程设计。。。17798956193
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 717 点
下载积分: 6466 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2023-04-03
最后登录: 2026-03-25
查看dgl4245123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 昨天
220v加热器,单个6.25千瓦,每组3个,星接,共4组,需要多大高温线,多大空开。有保护零线哟
非标自动化编程设计。。。17798956193
fczxjh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 738 个
工控威望: 1803 点
下载积分: 377 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2026-03-25
查看fczxjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
线电流28.41*3,总电流85.23A,电缆用25平是刚够8成载流量,一般预留大点上35平,考虑电缆太长(压降)太短(成本低)或长时间大负荷,再上一两级很正常。我觉得25平能用,35平有预留,50平稳当。