请教:PLC控制继电器,信号灯最远500米,要求安全电压24V,用多大线径?
上一主题
下一主题
veic197
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
58 点
下载积分:
246 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2026-02-12
最后登录:
2026-03-13
查看veic197的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 前天
全看
|
小
中
大
请教:PLC控制继电器,信号灯最远500米,要求安全电压24V,用多大线径?485通讯,500米用什么电缆?
分享
fczxjh
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
726 个
工控威望:
1791 点
下载积分:
163 分
在线时间: 308(小时)
注册时间:
2019-07-15
最后登录:
2026-03-13
查看fczxjh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 昨天
全看
|
小
中
大
电压降是肯定的。用AI计算一下电压降就行,选择加粗的电缆能降低损耗。
可以选用可调节电压的开关电源,压降太多可以拉高点源电压,或用电压低的信号灯。
比如:DC24V供电,2.5平方,500米铜电缆,电流1A,电压降是3.44V
DC24V供电,2.5平方,500米铜电缆,电流1A,电压降是2.15V
485,你可以用RVSP2*1,一般我们串联多个才能达到500米这个长度,如果你不放心可以加大线径