luwenhua1985
我回来了
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1240 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2016-07-14
最后登录: 2026-03-12
查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4天前
按额定功率算出总功率110KW,那额定电流应该再200A左右。
问题是用功率表监测到最大功率50A
那这个同时系数/需要系数怎么算?一刀切直接3折?留余量5折?
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2105 个
工控威望: 3099 点
下载积分: 25710 分
在线时间: 1575(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2026-03-13
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
了解下 装机容量(Pe)和计算负荷(Pjs)
建议查看伺服电机的负载率计算,如果有些无法知道负载率 。直接钳形表测电流 计算功率 再除0.85,就是需要的电流
另外就是上电电流的问题,如果是容性负载,这个电流可能上电时更大
项目、视觉、通讯QQ3515716