我不会用三菱。
找了点资料。
PLSV 手动控制
DSZR回原点。
DRVI相对运动
DRVA绝对运动
那么我回原点完成,是哪个状态位。我看其他指令,执行完成是M8029
不好用啊,三菱。客户还要跟三菱合作10年
专心搞钱
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5189 个
工控威望: 10155 点
下载积分: 6351 分
在线时间: 3734(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2026-04-28
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
你可以M8029然后置位一个M0点不就是原点完成了吗?M8029必须接在指令下面才是真实有效。你要是还不会那就先学会三菱再说
微信hui530527      b站账号,梦雨天涯1991
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953