如何防止按钮卡死导致异常,或者在卡死时采取啥措施减少损失?
最近一锅溶液,在按钮按下卡死松不开时,全倒出来了,导致严重事故
[ 此帖被qwerty_123在2026-03-05 22:34重新编辑 ]
逸风℃
歪比巴卜
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 1105 点
下载积分: 462 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2023-05-04
最后登录: 2026-04-25
查看逸风℃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 52天前
1. 程序加 动作超时强制关断
2. 按钮必须用 “点动模式”,禁止长摁有效
3. 加双按钮互锁
4. 输出加 硬件急停/继电器互锁
5. 按钮本身换成 带强制断开触点的按钮(急停级)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(qwerty_123) 热心助人!