qwerty_123
www
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 322 点
下载积分: 8758 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2010-09-26
最后登录: 2026-03-07
查看qwerty_123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
如何防止按钮卡死导致异常,或者在卡死时采取啥措施减少损失?
最近一锅溶液,在按钮按下卡死松不开时,全倒出来了,导致严重事故
[ 此帖被qwerty_123在2026-03-05 22:34重新编辑 ]
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 900 个
工控威望: 1279 点
下载积分: 908 分
在线时间: 723(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2026-03-06
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
做好最基础的急停就行了,实际上凡是一根线接两个常闭触点进PLC的,都是不合格,甚至是有点糊弄的急停,的亏现在PLC可靠性足够好,大部分情况都够用。

1L的情况,如果急停直接给动力系统断电的话,事故是不是就大大减轻了?其他的在二次回路怎么搞,都只能降低故障发生概率,不能控制事故的范围,因为严格意义上来说,按钮也是二次回路的一部分,按钮能卡住,其他的部分也能坏,只要坏了都控制不了事故的范围。

当然,整改的话,肯定是两手都要抓,双手按钮或者点动都是很简单又可靠的方法。

所以说,老老实实做动力源切断,安全继电器用起来,双接触器用起来,伺服有STO的都接上。