楼主  发表于: 8小时前
三菱Q系列与R系列采用内置以太网通讯需要如何设置,请教大神们,试过简单CPU通讯,但Q那边提示设置了R的系列,不给设置
sgh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 226 点
下载积分: 658 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2026-02-27
查看sgh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7小时前

看看QPLC的序列号
sgh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 226 点
下载积分: 658 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2026-02-27
查看sgh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 7小时前
可在R的系列PLC设置与QPLC 简单CPU通讯
sgh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 226 点
下载积分: 658 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2026-02-27
查看sgh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 4小时前
对,具体您可参看   MELSEC iQ-R以太网用户手册(应用篇)中 1功能-1.15简单CPU通信功能(CPU模块(内置以太网端口部))