zeng46852033
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 66 点
下载积分: 250 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2024-11-08
最后登录: 2026-02-27
查看zeng46852033的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 46天前
三菱Q系列与R系列采用内置以太网通讯需要如何设置,请教大神们,试过简单CPU通讯,但Q那边提示设置了R的系列,不给设置
sgh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 233 点
下载积分: 672 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2026-04-09
查看sgh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 46天前

看看QPLC的序列号
sgh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 233 点
下载积分: 672 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2026-04-09
查看sgh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 46天前
可在R的系列PLC设置与QPLC 简单CPU通讯
sgh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 233 点
下载积分: 672 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2007-11-18
最后登录: 2026-04-09
查看sgh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 46天前
对,具体您可参看   MELSEC iQ-R以太网用户手册(应用篇)中 1功能-1.15简单CPU通信功能(CPU模块(内置以太网端口部))