小宇宙
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 751 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-01-01
最后登录: 2026-02-12
查看小宇宙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
图片:
有两台减速电机,分别带动两个滚筒,两滚筒中间用来挤压橡胶原料,要求两滚筒转速不一样,利用速度差使原料更加均匀(类似揉面))。减速电机分别由两台G120C系列西门子变频器控制,在运转过程中,转速快的电机由于受到转速慢的电机阻力的影响,转速快的电机变频器会出现   30002功率单元:Vdc过电压,故障值:8231   报警,变频器已加装制动电阻,仍然无法解决报警问题,请教各位大神该如何解决!
[ 此帖被小宇宙在2026-02-11 11:45重新编辑 ]
学无止静
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 263 点
下载积分: 4770 分
在线时间: 428(小时)
注册时间: 2022-04-17
最后登录: 2026-02-12
查看学无止静的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
引用
引用楼主小宇宙于2026-02-11 10:36发表的 关于G120C西门子变频器功率单元:VDC过电压报警的原因分析及解决对策探讨 :
有两台减速电机,分别带动两个滚筒,两滚筒中间用来挤压橡胶原料,要求两滚筒转速不一样,利用速度差使原料更加均匀(类似揉面))。减速电机分别由两台G120C系列西门子变频器控制,在运转过程中,转速快的电机由于受到转速慢的电机阻力的影响,转速快的电机变频器会出现   30002功率单元:Vdc过电压,故障值:8231   报警,变频器已加装制动电阻,仍然无法解决报警问题,请教各位大神该如何解决!

似乎描述的问题自身有冲突,如果正常工作在设计的范围内,速度快不会产生过电压.
如果能把转矩也记录下发上来看看,或直接有趋势记录则可准确的分析.