我爱工控人人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2021-08-30
最后登录: 2026-02-09
查看我爱工控人人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7天前
定长裁切机用的工控板,一个裁切伺服,一个送板电机,一个编码器,设备一年没有用,现在出现,关机后一段时间,在开机,工控板就收不到编码器的脉冲,上电一段时间后就好了,是工控板的问题还是编码器的问题,工控板其他功能正常???求各位老师指导???
zhujingyu69
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 874 个
工控威望: 873 点
下载积分: 59567 分
在线时间: 1408(小时)
注册时间: 2008-06-12
最后登录: 2026-02-10
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
应该是电源回路的问题,特别是电容长时间不用,里面的电解质干了导致电容容量下降,一上电直流电源的电压不够,无法识别编码器脉冲,只有等充一段时间电,电压才能升上来,电压升至足够才能识别编码器脉冲
zhujingyu69
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 874 个
工控威望: 873 点
下载积分: 59567 分
在线时间: 1408(小时)
注册时间: 2008-06-12
最后登录: 2026-02-10
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
前几天我一个客户的一台机床用的是FX2N-80MR-001+FX2N-20GM(用了10年),也是同样的情况,只要停电一天,第二天上电,刚开始无法正常工作,要等半个小时才能正常工作,更换了PLC内部的电源板后恢复正常