好久没来了,问各位工友,有没有什么好办法,把NPN接近开关转换成PNP使用的
因为有一大批NPN的接近开关,需要最低成本的转换。😂
每天一点点
sunper
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 980 个
工控威望: 2197 点
下载积分: 2588 分
在线时间: 361(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2026-02-23
查看sunper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8小时前
引用
引用第9楼wangnaizhi于2026-01-30 16:50发表的  :
什么都不用加 把PLC换成PNP的接法就可以了 现在的PLC很多都是双光耦输入的 就是既可以接NPN也可以接PNP就是那个公共端的接法不一样