好久没来了,问各位工友,有没有什么好办法,把NPN接近开关转换成PNP使用的
因为有一大批NPN的接近开关,需要最低成本的转换。😂
每天一点点
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 623 个
工控威望: 10266 点
下载积分: 17338 分
在线时间: 534(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2026-01-31
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4小时前
你这个问题有点让人感觉莫名其妙。为什么要转换?你转换的目的是什么?直接使用不行吗?接近开关的作用不就是给控制电路输入一个信号仅此而已,看了前面的评论有的提议加中间继电器 有的加模块。糟老头不明白是为什么要额外加这些。使用NPN、PNP接近开关只是输入逻辑的不同而已,二者只是源型逻辑与漏型逻辑的区别。PLC的输入都支持源型漏型输入,也就是说无论使用NPN、PNP其效果都是一样的。只是PLC输入公共端极性不同罢了。真的感觉是莫名其妙