用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
道具中心
统计排行
勋章中心
工控下载
购买产品
用户名
密码
输入验证码:
勇敢
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱Q系列PLC DoubleWord怎么高位右移16位,不使用地址
上一主题
下一主题
1151847703
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
165 个
工控威望:
1522 点
下载积分:
1776 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2016-11-17
最后登录:
2026-01-29
查看1151847703的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 14小时前
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
1,D5000原数据值触摸屏随便输入假设1234.5678
2,低16位与操作
3,高16位与操作,怎么把这个值向右移16位呢
移位指令SHR只能跟16位数据
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6650 个
工控威望:
38462 点
下载积分:
17500 分
在线时间: 9869(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2026-01-29
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 13小时前
全看
|
小
中
大
每乘以一次2 左移一位,那么乘以4,就左移2位,依次类推
同样每除以一次2 右移一位,那么除以4,就右移2位,依次类推
Good Luck~
楼主留言:
一个For循环除16次吗
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6650 个
工控威望:
38462 点
下载积分:
17500 分
在线时间: 9869(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2026-01-29
查看cvlsam的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 9小时前
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼1151847703于2026-01-29 13:58发表的 :
是个好办法,但三菱的ST用不了 << 、>>直接除吗
除2 右移1位
除4 右移2位
除8 右移3位
除16 右移4位
除32 右移5位
除64 右移6位
除128 右移7位
除256 右移8位
.........
有必要用FOR循环吗?
DWordDate := DwordDate / 65536;
Good Luck~
楼主留言:
高手,感谢大佬指导