hutaoa
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 92 点
下载积分: 787 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2019-04-16
最后登录: 2026-06-12
查看hutaoa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-27 21:13
200SMART 使用脉冲控制一台信捷DS5L1 伺服驱动,伺服电子齿轮比设的是131072/6000 (简化为8192/375)SMART运动向导设置的是每转6000脉冲 ,每转移动量是6CM。现在程序上手动设定位置1CM结果电机转了一圈 ,有点搞不懂了。论坛里的大神帮忙看看
附件: 200SMART 运动控制 PASS.zip (25 K) 下载次数:164
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1297 个
工控威望: 4503 点
下载积分: 6818 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2023-01-16
最后登录: 2026-06-15
查看森利德的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-27 23:28
应该是齿轮比没设置准确