比如要将电炉温度在10分钟的时间,从0℃升到10℃,是不是把目标温度在第一分钟设定在1℃,然后每分钟将目标温度递加1℃,用程序控制加热器通断就可以了?
chenhaot
合信技术,主营PLC、伺服、HMI等
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 272 点
下载积分: 1449 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2020-08-20
最后登录: 2026-01-27
查看chenhaot的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
你这样写,加热效率要是高的话可能几秒内就加一度了,后面一分钟内剩余时间就是一直在保持当前温度平衡

如果对于线性要求比较高的,一般是求出1S所需要上升的温度(假设为X),然后每1S把PID的set值加上X。这样线性会好一点

方法仅供参考,之前研究过专门的温度表给的设定温度,是按这个理论去做的