比如要将电炉温度在10分钟的时间,从0℃升到10℃,是不是把目标温度在第一分钟设定在1℃,然后每分钟将目标温度递加1℃,用程序控制加热器通断就可以了?
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 620 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2118 分
在线时间: 708(小时)
注册时间: 2016-09-20
最后登录: 2026-01-28
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
曾经维护过一个实验设备,人家要求温度曲线,从A温度-B温度,要X时间,PLC是 S200,一个时间段来更新一下该加热到多少°,(程序我记得是1分钟更新一次,比如0-100°,100分钟,如果环境温度是0,1分钟+1°这样,)然后就控制加热级,整体曲线感觉还好。


如果没温度曲线要求,温控器就OK,最好带通讯的,可以PLC给定温度SV,即使后期客户要求温度曲线,你也可以控制温度器SV值行程温度曲线。