楼主  发表于: 3天前
图片:
为什么先按一楼,再按二楼能即时切换
?而先按二楼,再按一楼不能切换?(一
楼与二楼状态均为取反)
IF 二楼=1 THEN
一楼=0
ENDIF
IF 一楼=1 THEN
二楼=0
ENDIF
幽灵潜航
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 604 点
下载积分: 687 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2019-06-29
最后登录: 2026-01-17
查看幽灵潜航的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
程序执行方式:读取I点>程序执行>输出到Y点;
关于"先按二楼,再按一楼不能切换?"问题,第一条判断执行时,第一条之后"一楼"的值为0;
采用上升沿触发便可解决。
2296957676@QQ.COM