bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1319 个
工控威望: 1600 点
下载积分: 4033 分
在线时间: 906(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2026-01-18
查看bruce2020的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 8天前
台达伺服控制器控制一个轴水平运动。机器用了好几年,近几天,每天都有出现AL.001报警,查手册,显示过电流。目前没有找到原因。检查了线缆。联轴器等,暂没发现问题。望大佬指点思路对策。

[ 此帖被bruce2020在2026-01-10 20:20重新编辑 ]
山河已秋
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 157 点
下载积分: 2940 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2017-06-17
最后登录: 2026-01-16
查看山河已秋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
感觉像是电机线缆弯折久了,运动的时候内部线材接触不良导致的