apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1207 个
工控威望: 1881 点
下载积分: 84021 分
在线时间: 555(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2026-03-12
查看apei2014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 63天前
这边有个项目,7个三菱伺服走速度模式,1个伺服走转矩模式,3个变频速度模式,PLC选fx5U,该如何选型比较方便控制?
东隅已逝,桑榆非晚。
wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4934 分
在线时间: 1188(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2026-03-13
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 61天前
主要看你客户有没有指定伺服  指定三菱的 可以用JET系列的伺服轴Basic网络 这个不用增加模块成本 5U本体就能带(只是成本低了点 使用起来不是特别方便)   -B的需要增加光纤模块   如果对伺服没有指定 可以全部用模拟量控制 买2个4DA-ADP的模块 用模拟量控制伺服  变频器可以用通讯(本体的485)也可以走模拟量 但是要加模块(DA模块,本体只有1个模拟量输出)
wangnaizhi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4934 分
在线时间: 1188(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2026-03-13
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 56天前
引用
引用第7楼apei2014于2026-01-16 23:12发表的  :

客户指定三菱伺服,8个伺服,3个变频,这些走basic网络应该没有问题吧

basic网络是可以的 5U好像最大是12个还是多少的