这边有个项目,7个三菱伺服走速度模式,1个伺服走转矩模式,3个变频速度模式,PLC选fx5U,该如何选型比较方便控制?
东隅已逝,桑榆非晚。
分享
wangnaizhi
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1347 个
工控威望:
2253 点
下载积分:
4180 分
在线时间: 1163(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2026-01-12
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 昨天
全看
|
小
中
大
主要看你客户有没有指定伺服 指定三菱的 可以用JET系列的伺服轴Basic网络 这个不用增加模块成本 5U本体就能带(只是成本低了点 使用起来不是特别方便) -B的需要增加光纤模块 如果对伺服没有指定 可以全部用模拟量控制 买2个4DA-ADP的模块 用模拟量控制伺服 变频器可以用通讯(本体的485)也可以走模拟量 但是要加模块(DA模块,本体只有1个模拟量输出)