yuanqijun88
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 412 点
下载积分: 22912 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-14
最后登录: 2026-01-27
查看yuanqijun88的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 19天前
L     P##Any
      LAR1
      L     16#10
      T B [ AR1 , P#0.0 ]
      L B [ AR1 , P#1.0 ]
      L     16#5
      <>I
      JC    END
      L     0
      L W [ AR1 , P#4.0 ]
      ==I
      JC    _002
      T     #"#DB_OPN"
      OPN DB [ #"#DB_OPN"]
      L     16#84
      T B [ AR1 , P#6.0 ]
_002: L W [ AR1 , P#2.0 ]
      T     #DB_SUB
      L D [ AR1 , P#6.0 ]
      LAR1
      L     #DB_SUB
next: T     #SUN
      L W [ AR1 , P#0.0 ]
      T     #Temp1
      T     #数据输出
      L     #Temp1
      L     "编号查询".输入
      ==I
      JC    _003
      TAR1
      L     P#2.0
      +D
      LAR1
      T     #Temp2
      L     #SUN
      LOOP  next

_003: L     #Temp2
      L     P#2.0
      /D
      L     1
      +D
      T     #地址编号

世界杯之殇
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 138 点
下载积分: 7074 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2023-09-25
最后登录: 2026-01-23
查看世界杯之殇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
STL是 step7的历史产物,40开外的电气工程师前辈大多都是从这过来的也习惯性的用,可复制性决定了当时的地位!当时使用的情况也基本是处理一些重复的功能,例如阀门控制标准块,电机控制标准块,模拟量处理什么的,大部分建立一个中间变量当寄存器都能翻译过来,寄存器理解为一个不需要你建立的DB块就是,甚至很多现在都有官方指令了。真正写整体控制部分也是很少使用的!
[ 此帖被世界杯之殇在2026-01-22 11:39重新编辑 ]
世界杯之殇
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 138 点
下载积分: 7074 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2023-09-25
最后登录: 2026-01-23
查看世界杯之殇的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 5天前
主要现在甲方不让用系列,还有硬件限制1200系列不支持,导致现在基本没有用武之地