半导体萌新
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1431 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2025-12-02
最后登录: 2026-02-06
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 49天前
图片:
如图,中间这一大堆并联的可以简化吗,,,像这样的防呆太多了,,这样列下去感觉很不美观

PS:有字处理,主站1-6轴是WR10-WR60,,从站的7-12轴用WL7-WL12控制
苏州工人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 3734 点
下载积分: 9405 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2021-07-23
最后登录: 2026-02-09
查看苏州工人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 48天前
结构清晰方便调试就可以,优化的话,并联的常开可以换成串联,再取反相对会好看些
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)