半导体萌新
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 134 点
下载积分: 573 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2025-12-02
最后登录: 2026-01-10
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 6天前
图片:
第一:我这个R511报警假如触发了,如果马上又自己解除了(真实发生过),就会导致有可能操作员没发现报警,,我准备换成置位

第二:自动过程中,如果报警发生了,我是做的急停,,但是这样的话就需要额外清除过程值重新定位,感觉搞复杂了

不知道我的这种方式怎么样,总感觉怪怪的,,有大佬来讨论下吗
苏州工人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 3733 点
下载积分: 8465 分
在线时间: 255(小时)
注册时间: 2021-07-23
最后登录: 2026-01-10
查看苏州工人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
报警要自锁,自动暂停,需要手动复位按钮才能解除报警,再启动
不然没人敢调试的,气缸动作,感应器没亮报警了,调亮感应器,机台自动了,手压里面了