如图讨论下,大家解除报警动作都是怎样执行的
上一主题
下一主题
半导体萌新
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
134 点
下载积分:
573 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2025-12-02
最后登录:
2026-01-10
查看半导体萌新的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 6天前
全看
|
小
中
大
图片:
第一:我这个R511报警假如触发了,如果马上又自己解除了(真实发生过),就会导致有可能操作员没发现报警,,我准备换成置位
第二:自动过程中,如果报警发生了,我是做的急停,,但是这样的话就需要额外清除过程值重新定位,感觉搞复杂了
不知道我的这种方式怎么样,总感觉怪怪的,,有大佬来讨论下吗
分享
那时年少
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
641 个
工控威望:
2303 点
下载积分:
33942 分
在线时间: 1420(小时)
注册时间:
2021-03-24
最后登录:
2026-01-09
查看那时年少的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 6天前
全看
|
小
中
大
报警就得暂停,断开其自动运行条件,解除报警后可继续运行。
急停触发立刻停,解除急停后需复位!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(张文生) 热心助人!
下载积分:+3(半导体萌新) 热心助人!