第一:我这个R511报警假如触发了,如果马上又自己解除了(真实发生过),就会导致有可能操作员没发现报警,,我准备换成置位

第二:自动过程中,如果报警发生了,我是做的急停,,但是这样的话就需要额外清除过程值重新定位,感觉搞复杂了

不知道我的这种方式怎么样,总感觉怪怪的,,有大佬来讨论下吗
那时年少
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 641 个
工控威望: 2303 点
下载积分: 33942 分
在线时间: 1420(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2026-01-09
查看那时年少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6天前
报警就得暂停,断开其自动运行条件,解除报警后可继续运行。
急停触发立刻停,解除急停后需复位!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(张文生) 热心助人!
  • 下载积分:+3(半导体萌新) 热心助人!