半导体萌新
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2255 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2025-12-02
最后登录: 2026-04-27
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2026-01-05 10:22
图片:
第一:我这个R511报警假如触发了,如果马上又自己解除了(真实发生过),就会导致有可能操作员没发现报警,,我准备换成置位

第二:自动过程中,如果报警发生了,我是做的急停,,但是这样的话就需要额外清除过程值重新定位,感觉搞复杂了

不知道我的这种方式怎么样,总感觉怪怪的,,有大佬来讨论下吗
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1217 个
工控威望: 7640 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 2685(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2026-04-27
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2026-01-06 17:12
图片: