第一:我这个R511报警假如触发了,如果马上又自己解除了(真实发生过),就会导致有可能操作员没发现报警,,我准备换成置位

第二:自动过程中,如果报警发生了,我是做的急停,,但是这样的话就需要额外清除过程值重新定位,感觉搞复杂了

不知道我的这种方式怎么样,总感觉怪怪的,,有大佬来讨论下吗
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 657 个
工控威望: 775 点
下载积分: 1773 分
在线时间: 502(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2026-01-08
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
你那个R511报警加个自锁,用停止键或报警清除键串里面断开自锁,条件复杂时置位复位太吃力了。报警暂停,急停复位