各位大神,我有两台松下FPXHC60T进行CCLINK连接,链接寄存器适用范围为LD0-LD127,主站分配LD0-LD99共100点,从站分配LD100-LD127共28点,
刚刚突然发现主站要传送给从站的数据远不止五十字(例如F385 H3 LD0 K2 K6,像这个LD0,是位置参数,所以要用32位,那么LD1就不能用了)
以此类推,一共只能用50个寄存器,从站也有6个轴,这是完全不够的,请教一下该怎么解决呢
分享
15811806196
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
306 点
下载积分:
934 分
在线时间: 225(小时)
注册时间:
2021-10-23
最后登录:
2026-01-01
查看15811806196的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 3天前
全看
|
小
中
大
没必要把所有数据都从主站传过去,就传位置和速度就行,其它都写在从站