半导体萌新
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 117 点
下载积分: 244 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2025-12-02
最后登录: 2025-12-31
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 4天前
各位大神,我有两台松下FPXHC60T进行CCLINK连接,链接寄存器适用范围为LD0-LD127,主站分配LD0-LD99共100点,从站分配LD100-LD127共28点,

刚刚突然发现主站要传送给从站的数据远不止五十字(例如F385 H3 LD0 K2 K6,像这个LD0,是位置参数,所以要用32位,那么LD1就不能用了)

以此类推,一共只能用50个寄存器,从站也有6个轴,这是完全不够的,请教一下该怎么解决呢
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1049 个
工控威望: 4910 点
下载积分: 7372 分
在线时间: 2582(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2026-01-01
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
链接寄存器  LD0- LD255  有256 个(16位)

链接继电器 WL0-WL27    有128个 (16位)
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。