半导体萌新
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2025-12-02
最后登录: 2026-02-06
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 46天前
各位大神,松下FP-XH C60T怎么便捷的将脉冲值转换成具体的位置(毫米),信捷直接有当量转换设置一下就好了,松下好麻烦啊,如果HMI输入毫米值要转换脉冲值写入PLC,,PLC显示的也要转换成毫米再HMI显示,,浮点乘除还要转换成整数,轴一多扫描周期就很长了,不太想HMI宏编程,有没什么便捷方法
15811806196
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 315 点
下载积分: 952 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2021-10-23
最后登录: 2026-02-06
查看15811806196的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 46天前
XH总线轴的有当量选择,脉冲轴好像是没有,执行驱动是伺服还是步进?如果伺服的话用伺服电子齿轮比对应旋转移动量,PLC这边就不需要转换了。
15811806196
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 315 点
下载积分: 952 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2021-10-23
最后登录: 2026-02-06
查看15811806196的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 46天前
那就很尴尬 你用GR7还是PRO7?GR7就只能梯形图一行一行整了
15811806196
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 315 点
下载积分: 952 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2021-10-23
最后登录: 2026-02-06
查看15811806196的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 46天前
引用
引用第8楼半导体萌新于2025-12-24 08:25发表的  :

伺服才能这样吧,步进是拨码调细分定义转一圈多少脉冲,,然后问题是就算其它伺服轴齿轮比搞了一个整数,触屏和PLC也要转换脉冲和毫米值还是信捷好,直接设置当量就好了

信捷的用脉冲当量使用比较指令要注意,有些时候会差一个脉冲,它里面应该也是用除法计算的