威纶通屏读取 PLC 的 VW1 值来切换画面
1.PLC 给 VW1 赋值后,该数值需稳定保持足够时间(屏的读取周期约 100ms-500ms),不能被过快清零
2 打开 200SMART 的 “状态图表”,添加 VW1、I2.1 这两个地址,监控实时值;
3 手动触发 I2.1(比如接按钮或强制置位 / 复位),观察:
按下 I2.1(上升沿)时,VW1 是否瞬间变为 11
松开 I2.1(下降沿)时,VW1 是否瞬间变为 21
VW1 的数值是否刚赋值就被清零(比如清零逻辑触发过快)
楼主留言:
PLC程序地址没有重复,触摸屏也没重复。换到VW90,画面可以切换了。我在想VW1这个地址难道被系统占用了?