kingso
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 187 点
下载积分: 498 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2008-06-04
最后登录: 2020-03-08
查看kingso的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-23 19:36
杨工您好:我目前在搭一个系统,但是通信遇到了麻烦。
    系统是这样的:FX2n -PLC 是主站,下位机是一个仪表(485通信)。PLC上我加了一个485-BD用于和仪表通信,采用半双工的通信方式。    
    接线是这样的:485BD的SDA&RDA--------仪表485+;485BD的SDB&RDB---------仪表485-。
    通信格式是:数据位8位、停止位1位、波特率9600(均和仪表相同)、无协议通信、无控制线。既D8120的值是H0081。
问题是:PLC发送命令到仪表时仪表每次都能收到,但是仪表反馈的应答PLC 却没有收到。后来我用串口调试小精灵充当下位机(仪表)进行调试发送数据到PLC,虽然PLC上的485BD接收LED灯有闪,可是M8123却没有动作!请问我上面介绍的系统哪里有可能会出问题呢?
              谢谢您的指教!
buyiwuxi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2826 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-05-31
最后登录: 2023-09-20
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-23 20:52
没有试过,再等等吧