一台机两个欧姆龙的PLC走E/IP通讯,怎么解决地址映射问题,避免重复。求大佬帮忙
搞机小王子
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 67 点
下载积分: 196 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2025-11-19
最后登录: 2026-02-06
查看搞机小王子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 53天前
方法1:Sysmac Studio→工具→Eip设置→导入从站PLC→建立映射交互变量
方法2:Network Configurator 做完程,将两个PLC放在一个网段不同IP,直接下载程序