123zxc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 150 点
下载积分: 796 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2022-04-03
最后登录: 2026-01-07
查看123zxc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 29天前
1200与调试助手做MODBUS TCP通信时,

当1200做客户端,调试助手做服务器时怎么都连不上。IP地址,端口号,数据类型大小格式等都试过了。还是不行。

当做服务器时都没有问题,通信正常。 [upload=1] [upload=1] [upload=1] [upload=1] [upload=1] [upload=1] [upload=1] [upload=1]        
yyande
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2020-05-23
最后登录: 2025-12-28
查看yyande的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 21天前
我也遇到了,1200与FX5U使用tcp通讯,1200的 mbclient一直报7002,但是电脑通讯软件读写FX5U正常 ,已经折腾3天了。1200与tcp转RTU网关的通讯又是好的,无语,准备升级下1200的固件试试看
yyande
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2727 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2020-05-23
最后登录: 2025-12-28
查看yyande的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 20天前
解决了,原4.2.2固件问题,更新到4.6解决了。稍后进行S1200 service ,Fx5u client通讯测试
楼主留言:
谢谢。我也升级试试
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 感谢分享!