正在做的一个项目,PLC用的是20smart,前些天控制柜旁边水管漏水导致柜内进水,PLC也有进水痕迹,紧急断电后没在上电,这几天一直在烘干,今天测量了一下各元器件外部电路都正常,尝试上电看一下,结果PLC上电后,故障灯亮,RUN和STOP 灯交替闪烁,各位大佬这种情况PLC硬件损坏的概率大不大,有没有补救的措施
B站账号 :atanboy
yezouping
深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 2191 点
下载积分: 16434 分
在线时间: 1100(小时)
注册时间: 2018-11-10
最后登录: 2025-12-14
查看yezouping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
返修         
本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。
3.服务周到、价格实惠,联系电话/微信:15889748406