大佬们,我想问一下西门子smart200和WinCC flexible SMART V5经过交换机无法通讯,直接连又可以,直连通讯上后再插回交换机又可以正常通讯,请我是什么问题呀
hyyshadi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 132 点
下载积分: 431 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2024-01-02
最后登录: 2025-12-08
查看hyyshadi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 4天前
引用
引用楼主hyyshadi于2025-12-08 08:53发表的 西门子smart200和WinCC flexible SMART V5经过交换机无法通讯 :
大佬们,我想问一下西门子smart200和WinCC flexible SMART V5经过交换机无法通讯,直接连又可以,直连通讯上后再插回交换机又可以正常通讯,请我是什么问题呀

更换了交换机,正常一段时间后又开始不正常
hyyshadi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 132 点
下载积分: 431 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2024-01-02
最后登录: 2025-12-08
查看hyyshadi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 4天前
引用
引用第4楼hsiung于2025-12-08 09:12发表的  :
还有交换机与PLC连接的那段网线也换下


暂时排查出可能是网线的原因。。。
因为交换机换了好几个都是出现一样的情况。。拨码已确定没有打开。。
更换网线后断电重启,更换交换机接口都能连上。。