kkt123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 600 个
工控威望: 4204 点
下载积分: 5768 分
在线时间: 854(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2025-12-07
查看kkt123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 6天前
一台FATEK-FBS PLC 與 2台 Proface-GX-4501TW 怎麼控制 和連動畫面
4501-tw 用com2 與 PLC Port2 Rs-485 連
1對1 單獨連 都正常運作   Rs-485線把它串一起 兩台會出現錯誤 有警告
請各位先進 如知道如何設定 請告知
[ 此帖被kkt123在2025-12-06 09:30重新编辑 ]
fradevice68
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 705 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2017-12-25
最后登录: 2025-12-11
查看fradevice68的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 5天前
FATEK-FBS PLC 與 Proface-GX-4501TW只能用 1:1 的控制, 如果想用2个屏就只能用个别的232.或485了。485接口如果是多屏1机(N:1)或多屏多机(N:M)只能用Omron, Mitsubishi 或 Yokogawa PLC.