楼主  发表于: 2025-12-06 09:21
一台FATEK-FBS PLC 與 2台 Proface-GX-4501TW 怎麼控制 和連動畫面
4501-tw 用com2 與 PLC Port2 Rs-485 連
1對1 單獨連 都正常運作   Rs-485線把它串一起 兩台會出現錯誤 有警告
請各位先進 如知道如何設定 請告知
[ 此帖被kkt123在2025-12-06 09:30重新编辑 ]
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1026 个
工控威望: 1217 点
下载积分: 14194 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2026-03-18
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-12-06 16:28
你是想一屏双机