jzylcj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 319 点
下载积分: 502 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2010-03-10
最后登录: 2025-12-03
查看jzylcj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 5天前
公司有台机器,PLC坏了,换了新的型号是信捷XD3-32T,从能用的PLC上上传了程序,下载到PLC,复位到原点无用,库函数看不到源码,请教各位大神,这什么原因?
描述:伺服复位程序
附件: 复位.rar (22 K) 下载次数:31
zzh6733
如何成为一个不出差的工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 154 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1896 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2014-11-11
最后登录: 2025-12-05
查看zzh6733的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
信捷的函数块是上传不了的,信捷这点挺垃圾的