pb320282@163
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 57 点
下载积分: 421 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2025-02-22
最后登录: 2025-12-10
查看pb320282@163的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 11天前
图片:
图片:
设置内的模块参数的地址和IO地址是怎么对应的,我看地址不是一对一的。
工控小白鼠.
IP跨网段耦合器,远程IO,PLC串口转网口桥接器
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 2524 点
下载积分: 3745 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2022-09-01
最后登录: 2025-12-11
查看工控小白鼠.的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 9天前
下次可以截图全屏,要不然不知道你改了啥也没办法给你做详细解答,我们高迈德是专注工业通讯这一块的,我们有款PN-CAN的转换模块。里面组态配置写8个字节的指令,比如分配了QB10开始的地址,那么QB10----QB17这8个地址就是你要对应发报文的地址,这时候参考设备手册按照里面的报文一个一个填入到QB10-17里面去就可以实现发送CAN总线数据发送,至于里面的地址很多就是根据不同的地址更改写入不同的数据,每个不同的功能报文都不一样,希望能帮到你
IP跨网段耦合器,modbus转profinet网关,PLC串口转网口桥接器,国产SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP远程IO模块,需要联系高迈德科技-谢工18926207523
淘宝小店 https://shop483911559.taobao.com/