plc控制步进电机不转什么原因?
上一主题
下一主题
18857587665
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
101 点
下载积分:
3854 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2023-12-12
最后登录:
2025-12-01
查看18857587665的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 9天前
全看
|
小
中
大
一国产FX3U plc以前用三轴一直没有什么问题,现在想改成四轴的(说明书上注支持四轴),程序改好后式机只有3、4轴电机能运行而1、2轴电机不动,四个轴的运行脉冲信号灯都是正常的,电机和驱动器都互换试过也一样,真的搞不懂是什么原因了,这里向万能的家人问问问是怎么回事?
分享
老棍子
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
33 个
工控威望:
8979 点
下载积分:
1925 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2018-01-15
最后登录:
2025-12-05
查看老棍子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 4天前
全看
|
小
中
大
FX3U PLC 内建有3轴的独立定位功能,最高可达$100kHz的脉波输出。
若要扩充轴数,可透过选配最多2台的FX3U-2HSY-ADP高速输出特殊转换器模组