三菱fx3u plc控制两个伺服,y0脉冲,Y2方向,Y1脉冲,Y3方向,现在Y0这一组脉冲是正常,伺服可以正常运行,Y1这一组,伺服接上后,台达伺服报AL09故障,两个伺服交叉掉了一下,两个都报AL09,请问问题是哪里

cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 392 个
工控威望: 785 点
下载积分: 836 分
在线时间: 316(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2025-11-16
查看cyh1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
后来,我吧Y0 Y2改成Y0 Y16,Y1 Y3改成Y2 Y17,把Y1这个脉冲输出点换了,之后就有用了,应该是Y1这个点坏了