现场使用 的汇川变频器采用端子控制,但是频率也是通过触摸屏设定的,正常的频 通过 触摸屏设定不是要从用通讯控制吗, 这个是怎么解释  ?
jxs123
weɪk ʌp
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1017 个
工控威望: 2534 点
下载积分: 328 分
在线时间: 391(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2026-05-18
查看jxs123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-11-12 15:15
你的设定 是通过PLC控制的HMI可以读出PLC点位  也可以写入PLC 最终线路还是在PLC输入信号给定的