现场使用 的汇川变频器采用端子控制,但是频率也是通过触摸屏设定的,正常的频 通过 触摸屏设定不是要从用通讯控制吗, 这个是怎么解释  ?
weir123
空竹
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 867 个
工控威望: 2082 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 296(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2025-11-14
查看weir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
你的设定 是通过PLC控制的HMI可以读出PLC点位  也可以写入PLC 最终线路还是在PLC输入信号给定的