楼主  发表于: 昨天

  
用到三菱PLCFX3U的,有D370,D350,D330三个寄存器,是面板上调节速度的,要求是这三个寄存器的参数不得高于19000,20000,20000.如果任何一个超过这个数,那么就报警,报警的线圈用M40,报警之后这三个数调节到小于或等于要求的这三个数值后M40解除报警。写了两种,监视着参数都不行,其他地方没用用到M40,只有这里用了,这里要么到断开条件不断开,要么到接通条件不接通,这是那里没写好。
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 5017 个
工控威望: 9960 点
下载积分: 3786 分
在线时间: 3510(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2025-11-11
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
你逗比吗,上面用了线圈,下面又用置位和复位,直接使用第一个就行了。然后有没有双线圈,你就交叉搜索一下,CTRL+E
楼主留言:
没用同时用,一开始用的线圈,不管用,又改成置位和复位的,还是不管用。其他地方没有用M40的。
这两个截图分别是在线监视的状态,明明达到接通条件了,但M40没反应。