楼主  发表于: 7小时前
老哥么,受累问下,目前我有个3uplc,想通过位置传感器pid控制输出通过485通讯控制变频器控制电机转速,有点不明白,就是pid输出的是数字量,怎么转换成变频器的频率,对应怎么控制
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 3226 点
下载积分: 13907 分
在线时间: 1280(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2025-11-05
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 6小时前
图片:
输出是整型啊。你先看看手册吧。另外通讯改变速率的话,通讯有延时性,虽然很小。建议你改成4~20mA调频