有一个三菱FX3U-48MR/ES-A的基本单元,带一个扩展模块FX2N-8EX(8点输入)输入点有一24V端子1个,X0-X7 8个输入端子。
请问各位大侠:输入点接完后没信号是什么问题?    主体PLC 源型输入 S/S和0V短接。
输入点的24V端子接基本单元的24V+,按钮开关一根线接24V,一根接X0,按钮按下后PLC信号没反应?是不是线接错了??求大侠们给小弟指点一个。
FX2N-8EX为全新,图片随便找的一个
menghe@
不断学习,防止脑坏死。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 1272 点
下载积分: 10125 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2019-05-18
最后登录: 2026-01-13
查看menghe@的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
一般公共端S/S接24V就行了。
自动化逻辑值得学习。