各位好,手上一台机,CPU是OMRON的CPU11,普通的ID211,OC211  OD211的模块。程序中输出点有输出,但是PLC的输出模块的输出点指示灯不两,接的输出也没有电!有熟悉的高手指点一下:都有哪几种可能性,谢谢!

感谢各位,问题原因找到了。因为源程序中的IO表配置信息不是默认的,输出的符号地址加了95.也就是说输出的机架号是从100开始往后走的!重新添加一个组,把输出的符号地址变得和程序一致,然后把IO配置表信息下栽进CPU就可以了!

可以结贴了!
[ 此帖被rockwell在2025-11-06 08:56重新编辑 ]
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 409 个
工控威望: 588 点
下载积分: 2131 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2010-10-02
最后登录: 2026-02-07
查看刘永的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-11-04 14:34
看看程序里面有没有使用禁止所有输出指令。