rockwell
PLC、HMI,上位机,VB.Net ,c# ,数据库
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 5594 点
下载积分: 1220 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2025-12-24
查看rockwell的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 51天前
各位好,手上一台机,CPU是OMRON的CPU11,普通的ID211,OC211  OD211的模块。程序中输出点有输出,但是PLC的输出模块的输出点指示灯不两,接的输出也没有电!有熟悉的高手指点一下:都有哪几种可能性,谢谢!

感谢各位,问题原因找到了。因为源程序中的IO表配置信息不是默认的,输出的符号地址加了95.也就是说输出的机架号是从100开始往后走的!重新添加一个组,把输出的符号地址变得和程序一致,然后把IO配置表信息下栽进CPU就可以了!

可以结贴了!
[ 此帖被rockwell在2025-11-06 08:56重新编辑 ]
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 587 点
下载积分: 2124 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2010-10-02
最后登录: 2025-12-24
查看刘永的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 51天前
看看程序里面有没有使用禁止所有输出指令。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修

QQ980347789