怎样做到客户外校压力表,设备本身压力表,伺服走扭力,三者压力一致,,,,就是伺服设定200KG压力,其他两表也是200KG!!!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2497 个
工控威望: 3158 点
下载积分: 13169 分
在线时间: 683(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2025-11-01
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
想一致的话可能性很小,总是会有一点偏差的,只要偏差在允许范围就可以了。三者的关系就是大家的响应速率一定要快,尤其是伺服的扭力模式,到达指定扭力时是不是停得住不过冲,最好分段做会比较好。还是就是压力表的精度问题,客户的压力表与设备上安装的压力表精度范围是不是差不多。总之就是响应速率,压力表的精度这些问题。
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2497 个
工控威望: 3158 点
下载积分: 13169 分
在线时间: 683(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2025-11-01
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天
引用
引用第2楼zx1536于2025-11-01 11:12发表的  :
封装时间10S,压力精度+-5KG左右,分段指的是伺服扭力先50KG-100KG-150KG-200KG这样控制?


嗯,差不多,意思是当前压力值快要接近目标压力值时缓慢加压,直到>=目标值时停止加压。这样可以有效避免压力过冲或超出目标范围太多。类似PID控制功能
相信自我!