楼主  发表于: 前天
现有的QD75运动模块分配的地址是A0,那么对应的模块READY信号也就是X0A0,现在上电就输出了Y0A0,但是监控X0A0的状态是不会置ON,这样就无法控制轴的运动了,排查了一圈也没有找到问题点,求助下大佬们了。旁边插槽也有个QD75,分配的IO的80,测试接通Y80,监控这个模块的X80(READY信号)是可以为ON,就能控制轴的运动。那QD75MH4这个模块会出问题的点在哪呢?
ayusecret
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 939 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2021-10-31
最后登录: 2025-10-26
查看ayusecret的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 昨天
看下写入的参数是否报错,读出来一份,看哪里变红了