楼主  发表于: 32天前
现有台设备,准备购买伺服电机,不知道总线好还是脉冲好,4-6个伺服电机,主要是要用到扭力,加上第一次用总线,怕后面有麻烦,

汇川521购回一个测试,用开三菱5U,总担心碰到问题解决不了,各位老师觉得用哪个好?
工控小c
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 2387 点
下载积分: 10921 分
在线时间: 540(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2025-11-21
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 18天前
引用
引用第18楼bnnyygy于2025-10-28 21:23发表的  :
如果工艺要快速切换模式(扭矩-定位,& 快速切换扭矩,速度),可能 传统脉冲轴会比总线强一些。

汇川伺服其实也不便宜

我反而觉得脉冲的麻烦。比方定位-扭矩-定位这样切换,脉冲的切换回定位时坐标原点已经丢失了,还得回原啥的,总线没这个必要。对于一般要求的扭力模式总线直接添加PDO很方便设置需要的扭矩和读取实时电机扭矩,脉冲的要么额外通讯要么模拟量