楼主  发表于: 3天前
现有台设备,准备购买伺服电机,不知道总线好还是脉冲好,4-6个伺服电机,主要是要用到扭力,加上第一次用总线,怕后面有麻烦,

汇川521购回一个测试,用开三菱5U,总担心碰到问题解决不了,各位老师觉得用哪个好?
宝宝啊
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 62 点
下载积分: 315 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2024-10-16
最后登录: 2025-10-24
查看宝宝啊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
总线的好用,不用接线,10个轴跟50个轴没任何区别,多插几根网线的事儿
宝宝啊
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 62 点
下载积分: 315 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2024-10-16
最后登录: 2025-10-24
查看宝宝啊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 前天
引用
引用第10楼congrikunge于2025-10-22 11:37发表的  :

限位什么的接到PLC里?

都可以,看个人习惯,我喜欢接到PLC里,在某种特殊情况下(多为机械结构因素),可能需要屏蔽某个限位,在PLC里屏蔽起来很方便