楼主  发表于: 4天前
CPU在线版本4.6,博图V16最高版本V4.4。
按例程设置编程,软件没有问题。
电脑连接仪表引到通信板的485通信线测试也没有问题。
程序测试时无报错,无数据。通信完成时间是timeout设置的时间。
最后发现是485的通信线AB与电脑测试的AB线反向,更换接线后通信成功。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2035 个
工控威望: 2303 点
下载积分: 3111 分
在线时间: 2449(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2025-10-24
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
西门子的AB是个异类